配电室应做的巡查记录有哪些?包括高低压柜,望各各位大虾们给予指教

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 07:39:06
单位要求我们每天、每周、每月要对配电室做巡查,请问各位老师我们应该怎样做?我们现在每天不定时检查两次变压器,及高低压室内的温湿度,进出线电压,并有记录除此之外还应该检查什么内容?望指教!!
如果要做成表格要分几项!?

检查高压是否有火花或放电声。低压是否都工作正常就可以了。其余也没什么可检查的

要查的项目好多啊,学高压的都应该知道啊,进线母线电压,进线的表计都要做好数据记录,带电显示器显示是否正常,有无接地,各高压断路器的位置和状态及停送电时间,都要有详细的记录,至于低压PC段,主要是变压器三相绕组的温度(重要),对变压器的检查不是完全通过眼睛来看的,是需要数据说明的。