求助电工高人,谢谢!!!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/11 05:23:12
转正考试题目,案例分析:现有一生产车间将进行改造,此车间属于10000等级的净空房。技术人员发现外气导入数量过多,为避免设备闲置浪费以及保证净空等级,决定将净空房的一侧进气改为二侧进气,但同时征用了几个回风口。改造按期优质完工,随后设备技术人员开始安装设备。安装过程中发现3插插座(正面看)的接线规则为“右火左地”,某人认为接线不规则就把他负责的部分全部改成“左火右地”。其中有一台设备的标识为“1000W/200V/3P”,但同时需安装一台100V/3000W的电加热丝加热器进行预热,但附近未安装有100V电源,安装负责人认为200/1.732=115与100V差距不大,决定该加热器直接从200V电源的4×2.5平方毫米线引出。期间搬运设备过程中,有一台设备因意外损伤,经设备技术人员努力修复后正常工作,设备科长认为此次意外属设备投入生产前发生,不必填写“设备维修记录单”,只需口头通知相关部门即可。
根据上述案例描述,请分析其细节正确与否,并说明理由。
不是,我们是日资厂,三相电是有200V的,日本的机器都是3相200V的

现有一生产车间将进行改造,此车间属于10000等级的净空房。技术人员发现外气导入数量过多,(外气导入数量过多应该是新风量大)
为避免设备闲置浪费以及保证净空等级,决定将净空房的一侧进气(一侧进气应该是一侧回风)改为二侧进气,(二侧进气应该是二侧回风)
但同时征用(征用应该是启用)
了几个回风口。改造按期优质完工,随后设备技术人员开始安装设备。安装过程中发现3插插座(3插插座应该是单项三柱插座)
(正面看)的接线规则为“右火左地”,(右火左地应该是左零右火)
某人认为接线不规则就把他负责的部分全部改成“左火右地”。(左火右地这种改法是完全错误的)
其中有一台设备的标识为“1000W/200V/3P”,(“1000W/200V/3P”,应该是“1000W/220V国内还没有200V的设备,应该是220V,3P应该是断路器上的标识)但同时需安装一台100V/3000W(100V/3000W应该110V3000W国内外都没有100V的电源,但国外有110V电源,你的设备肯定是110V的)
的电加热丝加热器进行预热,但附近未安装有100V(100V应该是110V)
电源,安装负责人认为200/1.732=115与100V差距不大,决定该加热器直接从200V电源的4×2.5平方毫米线引出。(此种说法完全错误,电器与电源电压不一致,不允许连接的,容易发生危险)
期间搬运设备过程中,有一台设备因意外损伤,经设备技术人员努力修复后正常工作,设备科长认为此次意外属设备投入生产前发生,不必填写“设备维修记录单”,(“设备维修记录单不管什么原因都要填写的)只需口头通知相关部门即可。

安装负责人什么也不懂