急!高分!电机电压

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 05:39:52
10平方铝线进220V电表.4平方铝线半米长进刀闸开关.4平方铜线十米过30A漏电总开关.4平方铜线20米到20A漏电开关出来到单相电机.电机额定电流18A,不启动电机时电压230v左右.启动电机时电流18A左右,但是电压只有200v左右!电机有点带不起.声音很低沉!请问一下是哪个环节出现问题?是不是电表到刀闸的线有问题:?谢谢!急!在线等!有分加!

接触不良,造成压降.

不启动电机时电压230v左右,说明电源没问题,在你的结线中,存在多处接头,且存在铝接铜两处(10平方铝线进220V电表.4平方铝线半米长进刀闸开关),时间长了以后,急易产生氧化,造成接触不良,接触电阻增大,而后就会产生压降.

刷分