高分求电热管接线图。。。。在线等

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 20:13:28
54根电热管,每根3KW,接5个接触器。如图http://hiphotos.baidu.com/yydkia/pic/item/5933496dda378ee1421694a0.jpg
画出接线方法
要求整齐,美观,我有的是分,有追加,不懂的人就别开口了

"真理之技术起源"真的那么简单吗?有那样的接法吗?

首先,这只是一个设备上的一部分,总电控箱已完成,控制电热管部分是5个5011的接触器,只能根据控制箱来。
再有,大功率电热管我们一般都是380V,是不会用零线的,也不用星形接法,只是三角接法。
另外,电热管5组的分法是9-9-12-12-12,考虑相平衡,是不可能接11管的,那样不管多大空开都会跳的。

其实我只是要的铜排的走法要好看,不是有关电热管的分配

没法上图。。。

它那个是一共5排,11列。最上面一列少了一个没关系,接触器少接一个负荷没影响。

那么就是每个接触器同时接一排电热管,也就是11个(最上面10个)。接触器选择33KW的设计额定功率就可以了。

接线的时候把接触器排成一个竖列,放在一侧就可以了,接线水平接过去。

当然这么简单咯,又没有别的什么制约条件,哪就按最基本的接法安装啊。
其实工程上还有一个更加经济的接法:把每一组接成环路,这样线径可以比较细。但这样接不符合规范。

加热管是380V还是220V的加我378044242

感觉“真理之技术起源”先生的回答符合提问,是正确的。
实际问题不该这么简单。问题出在“问题”本身不够明朗。

推测这是一个分组自动温控的电加热装置,进一步推测:
电源:380伏,3相。电热管:每根3KW,额定电压220伏。
基于以上推测,给出以下建议:

(1)把54根电热管分成5组,12根+12根+12根+12根+6根
(2)1-4组中,每组中的12根,用4跟并联,接成3相星形对称负载,中性点连接电源中线,其余3个端子经过60安交流触器接主触头连接电源相线。
第5组中的6根,用2跟并联,接成3相星形对称负载,中性点连接电源中线,其余3个端子经过40安交流接触器主触头连接电源相线。

其实,还不如9根一组,分成6组,6个40安接触器控制。

在这里不好画图,如果距离提问者的本意不算太远,可以沟通优化后提供传真图样。

从设备加热功率分析,加热管功率162KW,应该属于大功率加热设备,从整齐美观的要求出发,并考虑三相负载用电量平衡,最好用6个接触器。依照题中所提的条件,只用5个交流接触器,最优布置是用4个接触器各接9只电热管,另一个接触器接18只电热管。这时三相负载平均分配18只电热管。9只电热管用75A接触器,18只电热管用150A。
配电柜内用电器位置排列;上排左装电源总开关(空气开关)、右装150A交流接触器。中排左装时控器、中装温控器、右装一个75A交流接触器。下排装3个75A交流接触器。最底一排装接