管翅式蒸发器设计温度的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 07:55:45
所给条件如下:
换热器换热量:6.5kw
制冷剂R134a 制冷剂温度t。=5°
换热介质进出口温度Tin=27° Twb=19°
Tou=15° Twb=12°

请问这27°,15°,19°,12°都是哪的温度?

谁能解答可以多给分

这个是这样的:
你这个热交换器应该是冷媒与空气的热交换。T为干球温度,Twb为湿球温度。
Tin是热交换器空气入口温度,干球温度27℃,湿球温度19℃;
Tout是热交换器空气出口温度,干球温度为15℃,湿球温度12℃。
另外是否达到其额定的换热量主要还要看风量大小。可以根据空气比热计算出来。
R134a的蒸发温度是5℃,实际交换时候应该没那么低,热交换另一侧并没有给出其温度变化范围,不过一般来说应该是2℃温差换热,也就是最终出口应当接近13℃。