为什么隔离变压器输出端零线对地有电压

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 22:16:55
不间断装置的输出隔离变输出为220V,经测量L、N间为220V,但L、N对地电压均有,而且零线偏大,这就与上一位大侠的问题相冲突。请教。

隔离变压器输出端零线和地线是不可以短接在一起的,因为
隔离变压器就是要隔断变压器一次侧和二次侧之间的电气联系。如果二次的零线接地,那么就等于输入零线和输出零线通过大地又连在一起了,那么就失去了隔离的作用。所以隔离变压器次级不和地相连。次级任意一根线与地之间没有电位差。
但是原边及铁芯、外壳应接地。

  隔离变压器输出端零线对地有电压的原因:
  1:一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压;

  2:隔离变压器就是要隔断变压器一次侧和二次侧之间的电气联系。如果一次、二次的零线都去接地,那不就是两个零线又接在一起了?失去了隔离的初衷。所以,隔离变压器的副边不应接地,原边及铁芯、外壳应接地可降低干扰。

  隔离变压器的主要作用是:
  使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。 另外,利用其铁芯的高频损耗大的特点, 从而抑制高频杂波传入控制回路。用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。
  隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修保养用,起保护、防雷、滤波作用。隔离变压器的输出端跟输入端是完全“断路”隔离的。

隔离变压器输出端零线和地线是不可以短接在一起的,因为
隔离变压器就是要隔断变压器一次侧和二次侧之间的电气联系。如果二次的零线接地,那么就等于输入零线和输出零线通过大地又连在一起了,那么就失去了隔离的作用。所以隔离变压器次级不和地相连。次级任意一根线与地之间没有电位差。
但是原边及铁芯、外壳应接地。

这种低压变压器又叫隔离变压器,一次侧电源中性点是接地的,所以一次侧零线与大地是等电位,也就是说一次侧单相触电,将会与大地构与回路而发生触电事故.但二次侧中性点是不接地,所以二次侧零线对地有电位差,而二次侧线圈与一次侧线圈也是不相连接的,所以在二次侧单线触电后不会与大地构成回路,不会对人身构成伤害,这样会比较安全。

这是分布电容电流所造成,二次真正接地不会出此现象。