DT862-4型 电流表300/5 CT却用了600/5 的, 请教读数偏差有多大?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 13:00:08
现场测电流在216A左右。用了27小时计数12.95HWH。请哪位老师指教。谢谢!

50%
你可以将导线在CT上饶一圈,读数就是1:1了
更正:由于没好好看题,上面的回答有误
现场测电流在216A,实际应该是432A,用了27小时计数12.95HWH,应该再乘于120倍,就是600/5,CT是不能换的,应该换电流表,换600/5的电流表