高手指教格力空调问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 17:11:36
有一台格力空调,是380V的三HP机,经常会显示E1,于是短接了高压的压力开关,E1不再显示,但压缩机就经常会过热跳停,换了压缩机后故障依然!!!!请问有高手知道原因吗???(制冷能力正常)
补充:机型:格力7233 380V定频机,单冷机
电流4A,吸风口30摄氏度出风口温度13摄氏度,三相平衡(在压缩机接线端子处测量得).冷凝器己作清洗处理!!!风扇够力!!!过滤器己破开来看过十分干净!!!内机分配器无结冰!!!!

1系统有空气
2氟多
3四通阀轻微窜气
4冷凝器过脏或者散热风扇转速不够、进风出风不畅、风短路
5额外毛细管上的单向阀失效

你要说明机型号,是变频机还是定频机,故障码有少许不同,但以你说的先是显示E1,短接了高压压力开关后压缩机就经常会排气温度过热(E4),而且又换了压缩机后故障依然,从你给的这些条件我也不能确定说是哪里坏了,只能给你一些见议;
1:你说它制冷能力正常,但不知你是通过和别的机的一个比较出来的还是通过用工具仪表测它的运行高低压,进出管温,电流,电压等后得出来的。
2:如果它是制冷能力正常的话就要查别的外在原因了,如冷凝器前有障碍物 ,冷凝器太脏,冷凝风机有问题,是否和其它发热体太近,室外环境温度是否过高。

如果制冷能力正常的话我认为大多数的故障应该是冷凝器太脏或冷凝风机有问题。

怎可将高压保护取消呢?这样会将压缩机搞坏了,还是请专业维修人员检修

你买格力空调不是保修吗,找维修人员啊?