omron cpm1a PLC与电脑连机要怎样设置

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/28 01:36:52
我用cx-progrommer与PLC连机我点”PLC”/”在线工作”/它会显示对话框
CX-Programmer v7.3
---------------------------
无法连接PLC.

请检查如下内容:
-CX-Programmer中所选设备
与要连接的PLC型号相匹配.
-修改PLC对话框的网络设置.
-PLC的电源.
-PLC与PC之间的连接.
---------------------------
重试(R) 取消
---------------------------
下面两项应该没有问题!上面两项不知道怎么设置
设置值是多少??请高手指教!谢谢!(我PLC是CPM1A-20CDR-A型的)
两位前辈的方法我都试过了!还是连不上!自动在线它会跳过去!转换器上的指示灯和PLC上的灯也会闪几下!手动我也设置试了还不行!如果说软件不支持的话,那应该用那个版本的软件!那里有??
请高手指教!谢谢!!

你虽然用的是CX-P7.3的软件,但这个软件按是限制版的,很不稳定,而且使用中会出现莫名其妙的问题。并且有的PLC,这个版本的软件根本不支持,这个版本主要是针对新投放市场的CP1L等型号的PLC设计的。

如果确定通讯线没有任何问题的话;
可以检查一下你的COM口的选择和设置,通讯设置要波特率9600,起始位7,停止位2,偶校验,协议是:SYSMAC WAY。

或者可以用自动在线选择一下。

两种解决方法,第一种可以选择PLC菜单下的自动在线。第二种,手动改变参数设置,看一下软件的端口设置,将COM口设定为其它端口试试。
补充:如果是COMM闪两下的话,有可能是PLC与电脑通讯线的问题。请问是自己接线的,还是直接用的OMRON的转接线。如果是自己接线的请再确认一下接线是否正确。

首先你需要购买一根USB转cpm1a的通讯线。至于从哪买你可以到网上搜搜,我要是说名称有做广告嫌疑。
其次,你需要等待线到以后,安装CPM1A编程软件,然后是USB线驱动。
再次,PLC上电,链接电脑。
在软件里边我记得是CX-Programmer,最新的版本我不清楚,大约10年前做的项目。

然后配置对应的端口(在我的电脑设备管理器里边你能看到你的USB线对应的端口是多少)
在软件里边自动搜索即可发现。
另外需要去欧姆龙自动化官网下载手册!要不你不知道地址怎么用!