导线与电流

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 14:46:10
一对2*16平方的平行导线,与一对2*10平方加一对6平方导线并列运行,导电性能有何区别?
会不会出现3楼说的:“实际情况下6平的线会过热 ”

如果有40A的电流通过,实际是怎么分配的?

那10平方的铝线呢,它长时间工作可以承受多个电流?

金属电阻率:R=ρ*L/S。 L是长度,S是横截面积,ρ是每种金属特有的值
电阻是一样的,理论上导电性能是一样的.
如果是高压高频交流电呢,就有趋肤效应,导线表面积越大,导电能力越强.后一种导电性能就好一点.这也是高压线用多股的原因.
过热与否取决于加载电流是否超载.就譬如带胶皮的多股1MM铜芯线,接一个100瓦的灯泡,绝不会出现哪一单根过热问题.
2*16的铜芯线大概可承受120A的电流.
40A分配方式: 6MM导线:40*6/32=7.5A
10MM导线:40*10/32=12.5A

只要总截面积相同、材料相同,就是等效的。
你说的问题,导电性能相同。
铝导线按照每平方毫米2A计算电流密度,40A/2=20平方毫米,10A/2=5平方毫米。

2*16=32
2*10+6=26
搞笑一下,理想情况下没区别。实际情况下6平的线会过热