电力公司空气开关是60A想在每栋楼前装一个多大的空气开关呢?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 19:25:39
电力公司安装的空气开关是60A,接给两栋楼用电,由于这两栋楼是出租房,使用电热丝烧水比较多,老是跳闸,一跳就全部没有电,我想在每栋楼前装一个空气开关,应该使用多大的空气开关呢?因为有一个楼的用电量比较大,所以怎么去控制一下电的流量?使得用电量大的楼跳闸,而另一楼不跳,自然电力局的也不跳,没有漏电现象,只是用电量过量。

换之前首先得考虑电表能否承受得了,建议在电线到每栋楼的支路上,用电量大的装一个32A漏电断路器,用电量小的装一个25A漏电断路器,这样试试。

或者说拿一块电工用的钳形表实测一下电流,再拙情而定。

不可以的,要申请的,不可以自己把容量放大的,1楼回答的安装漏电断路器,千万不要装,要是装了就更会跳闸了,或许电也送不上去
要是把三相电流平衡一点到是一个好办法,可以降低最大电流,跳闸机会回降低好多

是把,30A左右的就可以了