额定容量是 100 千伏安的变压器、能否带 100 千瓦的负载?为什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/02 21:20:16

不能。变压器容量是指变压器一次侧的容量,还要扣除变压器的铜损和铁损,二次侧的容量实现应该比名牌容量小些,一般情况下,可以忽略地认为一二次容量是一样的。
如果在功率因数是1的情况下,可以带与变压器相同的负载。但实际运行过程中,功率因数都小于1,只有在无功补偿非常好的情况下,才有可能接近1。

当功率因数为1的时候,100KVA和100KW是相等的,但是功率因数为0.9的时候,100KW就相当于111KVA了,但超10%的负载变压器还是可以承受的,但运行时间是有限的,不能长期运行,如果功率因数再低,那变压器就不一定能承受了。所以一般来说,100KVA的变压器不能带100KW的负载,应该至少选用125KW的变压器。

100KVA的变压器,是带不了100KW的电机之类的负载的。不过变压器可以在稍微过载的情况下运行。

最好不要带,应该保留一定余地

理论上应该可以。因为那个变压器的容量就是100KW的呀。