建筑中的雷测点是什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 11:56:45
建筑中的雷测点是什么?
跟沉降观测点有什么不同?

您好!您所讲的雷测点其实是一块埋在混凝土构件上的铁板或扁钢,连接着引向避雷接地系统的钢筋。其作用是测试建筑物的接地装置电阻值。而沉降观测点标志则五花八门,其中最常见的是用直径12mm制作的固定在建筑物转角和墙体上的L型钢筋。其作用是测量建筑物的沉降数值。
《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)对建筑物的变形测量作了很详细的规定,其中第5.5.2条规定,沉降观测点的布设应能全面反映建筑及地基变形特征,并顾及地质情况及建筑结构特点。点位选设在下列位置:建筑的四角、核心筒四角、大转角及沿外墙每10—20m处或每隔2—3根柱基上;……
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)对建筑物的接地装置安装的验收有很明确的要求,其中24.1.1规定,人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。
24.1.2规定,测试接地装置电阻值必须符合设计要求。
设计是根据建筑物防雷设计规范把建筑物的防雷接地分为三类,然后再……,这事讲起来较复杂,魏勇军网友介绍的其实就是这些规范的内容,如果您想深入了解这方面的知识,除了上述两本规范外还可以阅读《建筑物防雷设计规范》,不过,读规范是很枯燥的事。

1、“防雷测试点”设置在建筑物四周有避雷引下线处:
因为防雷的接地电阻值是要求每年都要进行检测的,发现电阻值有改变就要重新修补的,一般的防雷的接地体和引上线都是在地下和建筑物的墙体内敷设完成的,所以我们在外面是无法接触到防雷引线的,为了方便检测我们就在引上线的某处进行可靠的连接一根金属体把它引出来。

做法是:在建筑物墙体距外地坪0.5米处予留接线盒,用40*40*4的镀锌扁钢上钻一个孔弯成90度角后与引下线焊接,在有孔的一端加一个蝴蝶螺栓作为测试时紧固测试线用。接线盒外面用盖板封堵并盖板上标明接地装置的符号。

2、沉降观测点一般应设在以下位置:

建筑物的四角、大转角处及沿外墙10~15m处或每隔2~3根柱基上;
高低层建筑物、新旧建筑物、纵横墙等交接处的两侧;
建筑物裂缝和沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处、人工地基与天然地基接壤处、不同结构的分界处及填挖方分界处;
框架结构建