114平方,一,二层框架共12个300×450的柱子,可否建四层?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/06 19:50:18
自家建房,地面共114平方,9.3×12米,前面和右面还要飘出1.2米,即从二楼开始面积有138平方,一楼层高3.9米,其它层3.3米。一二楼用12根300×450mm的柱子,不砌墙,柱子4个一排×3排,柱子内8根16的螺纹钢,梁的尺寸550×230mm一,二层框架,三四层砖混结构。由于请的泥匠不怎么负责,他帮我浇一个柱子只用了125kg的32.5号水泥,现在已经把1楼的12个柱子浇好了。急!请问朋友们不知道能否做4层?
已经浇好的柱子是300×450.高度是3.3米,合0.46立方米,只用了125kg标号32.5的水泥,不知道这个尺寸和混凝土标号能否做4层?梁和二楼还没有装模板。

建议拆掉重新浇捣

如果你这房子是设计三层的,那最好别加层了,因为柱子、基础可能会因荷载过大而破坏,造成房毁人亡没必要吧。

那要看基础的承载能力,光看柱子的还不行,不过这样施工的柱子恐怕连C10的强度也达不到,建议你换一家施工队伍来进行施工。

买个混凝土回弹仪测下柱子的强度,至少要达到C30。如果达不到就拆了。

计算一下不就行了
搞理工科的,做事情要有依据,不能听别人说