PLC可否通过软件程序对接近开关的好坏进行检测,如果可以,要怎么才能实现?请指教

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 09:54:13
PLC可否通过软件程序对接近开关的好坏进行检测,如果可以,要怎么才能实现?请指教

你只是检查好坏的话这个好坏的意思蛮模糊,是这个接近开关坏了不能接受到信号了,还是这个接近开关不灵敏了。如果是上面一种蛮简单就可以看出来不用PLC要是下面一种,那么就用3楼的方面。请你说清楚是怎么坏了,我们好对症下药。

好像不能直接测量哦~~迎接接近开关就是开关信号~~PLC好像接受的也是开关信号~~

PLC只能判断有没有信号哦

PLC只能检测PLC机内部输继电器的部题,不能对外部器件和设备进行好坏的检测,你只能用其它仪器对接近开关进行检测.

有一种办法!根据接近开关平时送到PLC的开关信号进行判断.比如正常情况下它一分钟送来的信号是10-100个,那我们可以利用PLC里面的时间进行判断,在一分钟内,如果接近开关送来的信号不在这个范围内,那就可以输出一个提示信号,对这个信号不正常进行分析!

程序部分:
比如信号是从X0送来的,
ldp x0
out c0 3000
ldp m8014
mov c0 d0
rst c0
ld> d0 k10
and< d0 k100
out m0
ld m0
out y0

这是用三菱或信捷PLC 的程序

不可以,除非用PLC控制个弹片之类的,同时检

将接近开关接入PLC的输入点,注意接近开关有高低电平输出方式,通过编程软件引用接近开关对应的地址的常开或常闭点,在PLC,接近开关都通电的情况下,在线监控所引用点的状况,如果常开或常闭有跳变就说明接近开关是好的,反之就是坏的