这空调制冷效果正常吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 15:23:47
小弟在此想问各位大虾一个问题:
新买一台格力空调3200W制冷量,安装房间为17平米,3米高,非顶楼,一面墙西晒,房间密封性一般,当时外面温度30度,开空调前门敞开,里面温度也为30度,设置温度16度,在电压正常的情况下关门窗制冷2小时,强劲风模式,室内温度为25度,继续工作一小时不再变动了,此时出风口14度,请问这空调正常吗?
若不正常,还请从实际出发,室内温度能降到多少为正常,都按普通情况来分析.不论外面温度多少,能拿开与外界多少温差为正常??
谢谢了!!
此机不是变频机 并在室内降为25度时 测量室内机进出风口只有10度的温差,这机子是不是很普通了.

室内温度为25度,继续工作一小时不再变动了,此时出风口14度,请问这空调正常吗?

从此句说明你的机子只有11度的温差!!!如果按国标来说是正常的只有8度温差!!你打官司都打不赢!!!如果按各品牌的能力来说就算十分差了!!!!
不能按外面温度多少,拿开与外界多少温差为正常??
量内机进出口温差来作对比就知道制能力是否正常了,如果不正常就查制冷系统了!!!估计你的机器多半是安装问题了管路扁的可能性最大!!你听一下内外机连接管有没有液流声,有就是铜管扁了(也有可能是蒸发器焊堵).没有液流声也不代表正常,得十分厉害时就没有液流声!!

非常正常,只要你的出风口温度低就是正常的。打到一定程度它就打不冷了对吧?说明你房子的极限性,但是继续的话它是会下降的,就是慢一点。还有你开个25度左右就可以了,打到再冷它还是这样,因为根本不可能打到16度,除非你是做保温。
补充:10度的温差够了,空调不能设置到15度对吧。还有变频是改变压缩机的转速,并不是说变频的就能打得很低是快与不快的问题。

正常判断为没有问题,但这种机子我碰到过,安装高度最好控制在2米左右,安装过高可能影响.如果高度与你的环境没有问题正常情况下室内温度应该在20度左右的样子.找来厂家售后,检查外机安装位置看看是否散热不好,或室外安装环境过热.如没有问题,用压力表检查系统压力.用万用表检查运行电流.可能排气没有处理好,系统进了空气,也可能有部位微漏,系统缺氟利昂,还有就是管路有变形的地方,造成系统吸排气不畅。如果一切数据都很正常,就建议维修工更换室外机管温。只要经过以上操作肯定可以处理完成,达到效果。

正常的,没有问题

一点问题都没有