我想问郭卫国工程师一个问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 06:10:13
我想问郭卫国工程师一个问题,我们公司10KV进线柜,用于测量电流的电流表是三相的,可是我发现电流互感器只有A,C相有,而且这两天中间那只电流表显示是其他两只的2倍,但是低压侧三相电流是平衡的.请问是否是电流互感器二次侧短路了?电流互感器型号是LMZ3-0.66/5

很急!!因为大学毕业刚工作一年,经验太不足了.

10KV系统和我们低压380V系统是不一样的;低压系统是“中性点直接接地系统”,因为有单相用电设备的存在,所以中性线上是有工作电流流过的,也就是说低压系统的A、B、C三相电流可以通过零线回到电源,从而有Ia+Ib+Ic+Io=0(是矢量和),Ia、Ib、Ic都是独立变量,只有Io随其它量变化,故测量可以不一样的A、B、C电流,必须三相都装电流互感器,分别装电流表显示其电流;而10KV系统是中性点不接地系统,没有中性线,任二相电流必须通过另一相才能流回电源,如A、C二相的电流必须通过B相电流才能流回电源,有Ia+Ib+Ic=0(也是矢量和),测量了二相电流,也就决定了三相的电流,即Ia+Ib=-Ic,因而在10KV系统,广泛使用二相电流互感器,节省一只B相的成本,也能满足测量的要求;
理论上高压系统的三相电流应基本上是平衡的,特别是你的低压三相电流平衡,高压一定是平衡的,不会出现B相电流高出A、C相二倍的情况,如果该表原来没有出现过此类问题,你检查一下是否是B相指针电流表“卡盘”,可用手轻击B相表盘,看指针是否被卡住了;如果原来也有这类问题,请检查一下B相电流表的刻度,是否和另二只标尺不一样。