三相零线接地跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 05:04:29
我公司有个漏电断路器,漏电断路器合不上闸,我把开关下面负载输出的三相电源线全折开了,什么都没接可还是合不上闸,我以为是开关坏了,后来想想可能是零线有接地,然后我折了零线就可以合上闸,现在是解决了零线接地问题,可有什么意义呢,三根火线输出端没接线只零线接就就跳闸,很烦人,请问高手可以改装吗?如何改零线接地不跳闸,当一个空开断路器用可以吗?

楼主的漏电断路器是三相四线制的,你说的现象是正常的,这种漏电断路器的的原理就是根据三相四线的零序电流来判断线路是否漏电而工作的,当零线接地后,也会打破零序电流的,所以漏电断路器会拒绝合闸,如果要改装也可以,但是就再也没有漏电保护的功能了,请楼主慎重考虑。
具体方法:打开漏电断路器的外壳,可以看到漏电断路器里面有一个电磁铁,电磁铁上面只有两根线,剪掉其中的一根就可以了,或两根线都剪掉也可以,要注意的是一定要在没有电的情况下操作,确保安全。
有好多电工都是因为由于线路中有不可逆的漏电故障而一时无法解决的情况就是这样操作的,包括本人也是一样这样操作。
再次提醒:改装后就再也没有漏电保护的功能了,请楼主慎重考虑。

可以啊,总开关是不必装漏电开关的,装了很烦人的,也没必要
按道理零线接地也会跳闸的,你还是装一个空气开关吧,这样省事多了,但最小的单元是可以要装漏电开关的

零线碰线了。用四极开关试试。

首先你说的这个问题不是的问题。是因为三相电的负载不均衡造成了相电压漂移,至使零线有电流,再接漏电断路器当然跳闸了。
你只要把用电的负载合理分配一下,使三相负载均衡,然后问就可以解决了。

漏电断路器不能接地使用,如果要使他不跳职能将其拆开把里面的零序互感器拆了,但是这样就不能检测漏电了,和空开没两样了。

把零线接到漏保上缘就不跳了 那楼漏保就不叫漏保了