35kV电容式电压互感器为什么不装设高压熔断器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 08:49:58
我在县级供电局变电工区上班,平时主要负责管辖35kV等级的变电所,为中性点不接地系统的。我们变电所35kv进线的线路电压互感器如果是电磁式的那么一般都有隔离闸刀和高压熔断器,但是我看到有的线路压变是用电容式电压互感器的,在其高压侧并没有装设高压熔丝和隔离闸刀,请问是怎么回事?

35KV系统是小接地电流系统,电容式电压互感器是只接A相(另一端接地)检有压用的,其所串联的电容器足够保护下面的电压绕组了,就是万一绕组短路(或电容器击穿)也不会严重影响系统运行,所以,电容式线路单相电压互感器不需要“隔离闸刀和高压熔断器”来保护。

我觉得一般都是要的,可能是因为这种PT没有励磁冲击电流。

我想:因为电容式电压互感器的电容比较大约0.01微法-0.02微法.它的高频阻抗很小的,如果线路上高频冲击波(比如雷电残压)那么通过电容分压器的电流会很大,引起熔断器频繁烧坏的事故.影响正常的供电.,,,,,你说呢?