这是一个小型电影院,场地有2个通道,但是一个在中间。消防能不能过?图纸:

不可以,只有A符合,你可以考虑加室外楼梯~

不可以
应该是直接对外的出口,而且是2个
图纸上看,1是间接出口,2是出口数量不够
防火规范上120平的房子就需要2个出口了

从图上看,A区的安全出口设置符合规范要求。B区虽然设有两个出口,但只能都通向同一个楼梯间,因此,这样的设计是不符合规范要求的。同时,规范还规定,这样的建筑(设有网吧歌舞娱乐游艺放映场所的建筑),其楼梯间应设为封闭楼梯间,封闭楼梯间的门,应采用乙级防火门。具体可查阅《建筑设计防火规范》GB50016-2006的有关规定。

我觉得你可以试着与消防沟通一下。

A区符合要求,B区有点牵强,B区的门如果合适调整一下,可通过A区进行疏散(走另一个楼梯)这样就差不多了。