“开天窗”抢修水冷壁爆管?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/11 20:47:09
哪位知道这种方法的操作步骤,最好能具体点,谢谢!

按照规程是不允许开天窗维修水冷不管。必须采用管段切割,如果是紧急抢修,不能让安监部门(锅炉检验所)知道。我们可以将脱碳部分或破口变形部分(减薄部分)切割掉,然后切割一块同规格锅炉管母材和补材都磨出坡口焊上,如果母材不好干活就不用打坡口,尽量用锉打磨光除去氧化层,但是补材必须打破口,一定要焊透。既然是偷偷摸摸干的,焊完之后打压试验不漏就算OK。另外还的注意,拐弯的地方就别冒这个险,只有焊点离开拐弯一定距离才能这样,离开多远呢?管径一倍以上的距离。还有,不要整出直角,切口不要留出直角,最理想的就是椭圆或正圆。不好切割补材形状时,就用一块硬纸板在母材扣上印一个印,然后在以此为模板来切割补材。别客气!不用谢了。如果再有疑问就留言,或电话。
补充一下,你可能说的是背火一侧,也就是靠炉墙一侧的焊接问题。还是那句话,不能开天窗,这样很危险,这一侧可采用在炉墙耐火砖上砸掉一块的办法焊接。具体就是把焊接的那一段背面的耐火砖砸掉一块,焊工把焊条崴弯,后面还可以用反光镜反光电焊,虽然很费劲,但是不至于留下安全隐患,最后再用耐火混凝土将砸掉部分补上。