计算设备容量时暂载率换算为什么要开根号呢? 真正懂行的电气技术人员请赐教 非常感谢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 00:24:38
反复短时工作制设备在不同的暂载率下工作时,其输出功率是不同的,所以计算其设备容量时,必须转换到统一的暂载率下,如电动机换算到25%,电焊机换算到100% 有两个地方不明白 1 为什么要换算呢?
2 我对那个换算的公式不理解 为什么要开根号呢?我的理解是没有根号才对啊
懂的朋友请赐教 非常感谢
我说的问题 在<工厂供电>这本书的”工厂的电力负荷计算和短路计算”这一章都有涉及

电器设备在设计是要考虑设备运行的实际况。其中一个叫暂载率。
(1)什么叫暂载率:国际上基本按二种计算方法。一种按5分中内实际通电时间来计算.过去是按10钟计算,现在已停用。
例如电焊机:在5分钟内实际电流的时间是3分钟,这那这个比值3/5是这台电机的暂载率为60%。(这个暂载率是由焊机设计部门专门调查研究制定,立为国家标准)
(2)那么暂载起什么作用呢?制造厂可以把2分钟的冷却考虑到设计容量中去。那么他做10千瓦的电焊机,可以当16.7千瓦用。这样全国要节省多少原料。
(3)那些设备在设计时不能考虑暂载率呢?一般用一次要超过5分以上的用电设备,在设计时不能考虑暂载率。

暂载率一般考虑的是热效应及其冷却因素,也就是考虑电流平方与阻值的乘积,暂载率100%的电流小,而一般暂载率小的电流大,所以暂载率的平方根等于电流的比值,就是这么来的。
暂载率是统计得来的,考虑了冷却因素。也就是设计时先考虑暂载率,再设计电气设备参数。暂载率100%可以持续工作,但是电流小,暂载率小的设备不可持续工作,但短时电流设计较大。