配电箱中电涌保护器选型

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 19:29:35
380V100A的配电箱中电涌保护器怎样选择,以及保护电涌的断路器怎样搭配。具体跟配电箱的一次侧电流还是二次侧电流有关联。其中最大放电电流如65KA,或最大冲击电流Iimp8/20us什么意思,这时选什么断路器。谢谢
请逐条详细回答。。。谢谢各位大哥了。。。

1.电涌保护器怎样选择?
从专业防雷角度来讲,电涌保护器选择应根据被保护设备的耐压水平、预计雷击时通过雷电流的大小、配电箱安装位置和供电制式来选用电涌保护器。(具体参考GB50057-94)
2.保护电涌保护器的断路器怎样搭配?
根据您提供的380V100A的配电箱:应选择100A以下的断路器,同时还不应大于所选用电涌保护器的最大保险丝强度。
3.具体跟配电箱的一次侧电流还是二次侧电流有关联。
通常电涌保护器安装在配电箱的主进线上,断路器额定电流选择跟被接线路的供电电流大小有关。
4.其中最大放电电流如65KA,或最大冲击电流Iimp8/20us什么意思?
最大放电电流Imax:流过SPD、具有8/20µs电流波的电流峰值。一般指一类分类试验(8/20µs)

最大冲击电流Iimp:规定包括幅值电流Ipeak 和电荷Q 一般指一类分类试验(10/350µs)

你可以选用3P+N的40KA防雷器,配40A/4P的断路器

可以选择,标称40KA最大80KA的B级防雷器,配用3只32A/1P或1只32A/3p的空气开关进行保护。