485安的计量电流需要配多大的电流互感器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 04:20:36
我们公司是高供高量的配电室,6台变压器的总额定电流是485安,我就是不知道计量柜电流互感器是多少比五的,请问大家像这种情况一搬会先用多大的,谢谢。

485安的计量需要500:5的电流互感器。

电流表配3*1.5(6A)的三相四线有功电度表。

接线如图:

500:5,但还是要配一个大于500A的电流表.

100:5的

选电流互感器和多大总额定功率没关系,选多大的也可以,看你的电流表选的是多大,

选600:5或以上的(800:5)。

一般来说,选一次侧额定电流1.5-2倍的电流感器比较合适。

三相电电表三相电电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种,一般规格为: 1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100) (电压3×380/220V)。
注:电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求。如:规格为3x1(2)A的电表配电感线圈使用,选电感线圈变比为1:50,则每相可承载的最大额定电流为100A。

选500/5的互感器(可用LMZJ1-05级的,也可以用BH0.66的