一个设计中,某设备的输出信号是0-10V DC,我想把这个信号给另一个设备实现自动控制,可另一个设备的控制信号是0-负10V,请问中间怎么转换啊?要不我把0-10V信号的两条线对掉着接到0-负10V的设备里,这样来接收信号可以吗?
谢谢。

二者共地么?假如共地(就是两个设备的0V在别的地方接在一起,你这么直接对调就短路了。

二者不共地,可以直接对调,即设备1的10V接设备2的0V,设备1的0V接设备2的-10V.接之前一定要确认两个设备的地是分开的。

用个运放就行了。。。。 反相

应该可以的吧