空调制冷情况下辅助电热管发热是什么原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 02:35:01
空调制冷情况下辅助电热管发热是什么原因?是不是电路问题,还是四通阀的出了问题?

你是说开制冷成了制热吗? 有三种可能 1 四通阀未回到原来的位置 他是当四通阀线圈得电时产生磁场推动划块划动,起到换向的作用. 失电时还原 有可能卡死了 如果用频繁让线圈得电和失电来反复来击活,有可能会好!我试过的! 你冬天用过制热吗? 若用过就是这种情况! 2 线圈错误得电导致异常 有碰线同火线是不会烧保险的 也有主板误供电 我也遇到过不过第2种的几率很小 3 如果你是新装机 接线错误是最有可能的 就这几种可能 你分析吧,因为你说得不够详细!!

应该是电路故障

电路故障!!!!
1:有可能是辅助电热管在电路板上的继电器不能正常回位,用螺丝刀轻敲打此继电器可解决此故障!!!!
2:电路板故障,需更换电路板
3:管温传感器故障

有没有打开你的辅热装置,如果是关了。
如果没有就是你的电脑板坏了,误指令引起。

电热开关是另外的吗,如果是关了,其它的用排除法查一下就OK了