集水井底部渗水如何处理(急)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 23:12:18
地下车库三层车位的一个集水井,底部低于地下水位,在浇筑底板混凝土的时候,地下水未降到位,出现翻泥浆,现集水井混凝土成型后,底部还出现翻泥浆现象及渗水,此问题该如何才能解决,感谢各位专家指导一下

集水井是使用的是什么防水?. JS 复合涂料?. 先把井里明水先抽掉.把底部和旁边混凝土敲掉. 提高一个标号的抗渗混凝土(按你描述的应该是C35S8吧?.). 最后重做防水.

用北京金不漏休补,如果涌水的话先把水用管引走再不漏!

嘿嘿,旁边和底部混凝土敲掉,然后再做防水喽,施工缝加膨胀止水条,砼比原来标号高一级,为抗渗的.