电线长度与电流

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 08:45:51
电线越长,能通过的电流越小?
比如说2.5平方的铜芯线能通过多少A啊?好像有个表,表上那个数是什么意思,是一米电线还是一百米啊?如果是一米那一百米怎么算?
一定要具体的算法或者说表格

不论多长,算法都是一样的。经验公式如下:
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
"二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
"三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
"条件有变加折算,高温九折铜升级"。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
铜线2.5平方同等级的铝线是4平方,4×9=36(安培) 既2.5平方的铜线可承载36安培的电流。

标准的计算公式I=U/R,这里的U是输入电压,R是电线的电阻,可以根据电阻的计算公式计算(与电线的长度和截面积有关)
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温
度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中
查找。但