电脑一接地线就跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 08:54:28
最近一开电脑家里的保护器就会跳闸,特别是晚上,我试了一下,断开地线,(家里线路没有地线,从插座接了一条到楼下地下)单独接机箱或显示器电源时,用电笔测地线就带电,这时可以开机,如果接上地线,就听到电脑有轻微滋滋声,然后保护器就跳闸了,有时只开了显示器和音箱,只是接通主插座电源,还是马上就跳了。请问各位这是怎么回事啊?为什么白天又没怎么出现这种情况啊?急需解决!!!谢谢了
注:家里有三户租住户,所以用电负荷可能比较大,(电饭锅4个,冰箱2台,电视4台,电水壶1台,饮水机1台,电脑1台)会不会是安装的一般家用漏电保护器功率太小啊?

功率小?可以这么理解吧!
这是因为你的漏电保护器过载电流值偏小或者对于电流偏值过于敏感的缘故。
当然这不是主要原因,自然要找问题的根源,因为你提到了所谓的特征,即显示器或者主机开机就会跳!而且不解地线则不会跳!
这就说明你的显示器或者主机有漏电现象
其实这里的漏电不仅仅单纯的绝缘漏电 可能是电磁感应的现象
而且很有可能是主机的问题,因为主机是金属壳,如果电磁屏蔽做的不好的话,就有可能发生强电磁感应现象。即使机箱内任何线路都不与主机壳相接,因为主机各种元件工作形成很复杂的电磁环境,在主机壳上产生感应。你可以尝试下光脚用手指去轻摸主机壳 你可以感到有震动感,如果用手背去触碰则可能电到你。其实主机壳的感应电压应该是不高于220V,而且由于各种条件导致主机壳上的感应电荷不断流走,所以电压不高而且不是持续的,可以瞬间降压。但是如果你接地而且漏电保护开关关于灵敏的话,自然会跳闸。
因此我建议你,在主机壳与地面做好绝缘,可以在机箱底部垫上泡沫板。如果是主机内漏电,但是又不至于伤人的话 ,你干脆把组合插座的地线叫掰断或者折到一边去 不使用

跳闸是漏电保护器起作用。你的情况估计零线带电。白天不跳是因为,你家里照明电灯没有开。不信你试试看。白天把电灯开了。一样的跳闸,检查你照明线路是否短路或者零线绝缘损坏。

电脑漏电。不是感应电,应该就是220V电,接上电脑就相当于对地短路。找人来修吧。不然很危险的。

我是怕你的电冰箱 和饮水机 空调这些电器最容易漏电的 地线有电是偏僻电 不用怕的 这不知道是你的线破皮还是你的电脑的线路有问题