110KW电机用多少平方的铝线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 09:05:33
110KW鼠龙三相电交流机用多少平方的铝线合适?请教!
如何根据电机功率选择电机线,(铜线和铝线分别如何选择),请教!多谢了!

现在用的是95平方的铝线,电机启动时电压下降到300V以下,启动不起来,是不是线太细的原因?有个公式忘了。

铝线使用125平方
  三相电机一个KW2A,铜芯线1平方5A,以后按照这种方法自己去算吧!乘以1.5-2.0的安全系数。
  头子需要做做好,米机的负载还算是重载,用铜铝接线端子。
  三相电机30千瓦,一般工作电流为60A左右,采用BLV-500/1000V--4*16平方的铝心线已经可以了(其明敷的允许电流为80A、穿管的允许电流为59A)。
三相30千瓦的用电器当功率因数为0.9时工作电流为50安培采用BLV-500/1000V--4*16平方的铝心线已经可以了
单相30千瓦的用电器当功率因数为0.9时工作电流为152安培,采用BLV-500/1000V--3*70平方的铝心线已经可以了。其明敷的允许电流为205A、穿管的允许电流为143A)。

具体要看电缆的铺设条件,环境温度等。一般铜芯电缆安全载流量每平方在2-4A。110KW鼠龙三相电交流机运行电流在195A左右。铜芯电缆用两根50平方双起来用或120平方的电缆,110KW鼠龙三相电交流机用两根70平方的铝线双起来或185平方的铝线。

185平方的铝线

VLV-3*185+1*95