消防栓最不利点压力怎样检测

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 16:52:03
分为室内消防栓压力检测和室外消防栓压力的检测

有专门用于试验的检测设备,原理是在水枪头加一块压力表,打开消火栓(同时关闭水枪头)试验消火栓静压,试验完成后启动消防泵(同时开水枪头)试验消火栓动压。

室内的试一下静压,记一下静压的压力多少.
方便的话再出一下水,记一下动压的压力多少.
栓口.1.1-1.3
首层不能高出1.0MPA
顶层不能少于0.07MPA

室外的一般都是市政供水的, 应该是0.35PMA吧.
室外的也是试一下静压,再出一下水啊.

你说的最不利点的压力有两种 一种是静水压力一种是动压
静水压力就是你管网的平时压力0到1mpa这个如果你没有工具的话比较难测得准的一般说如果没有稳压措施的话就是天面水箱的压下来的压力 如果有稳压措施就你稳压状态下的压力可以计算的 10m就是1公斤也就是0.1mpa
动压的话就比较简单就是在天面试验栓拉水带起泵打出来的压力 天面试验栓哪里应该有个压力表的 看着那压力表压力稳定了就是了 一般不超0.5mpa就行了

无论你的建筑高度多少,消防水系统的(包括消火栓系统和湿式水喷淋系统)的静压力都应保持在4-6公斤的压力,你可以用检测仪检测消防栓压力检测仪 型号:MTC-QKXY-1
★型 号:MTC-QKXY系列
★输入信号:压力传感器弱信号
★功 能:能进行数据记录,可由计算机串口取出,并进行分析
★测量范围:0~1.0MPa(即0至100米水柱高)
★测量精度:0.25级
★显示方式:液晶显示
★供电电源:12V蓄电池或220V工频交流电源
★工作环境:相对湿度≤90%RS,环境温度-5~50 ℃
★使用场所:地上,地下式消火栓。室内,室外消火栓的压力检测。
★外形尺寸:350×240×150mm

型 号:MTC-QKXY--1

室内消火栓到顶楼检测,接水枪水柱达到8米为合格,否则压力不足。地上消火栓接水枪水柱达到10米为合格,否则压力不足。以上均要启动消防水泵。