格力空调故障代码E1和E4如何解决?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 17:36:28
E1时压缩机过流、过热、排气温度过高、模块保护,麻烦介绍这4种故障的解决方法?
E4时室温和管温都没有问题,这是什么原因呢?

系统高压保护 E1; 内侧防冻结保护 E2;
系统低压保护 E3; 压缩机排气保护 E4;

像格力这么大的公司,很显然故障代码是标准化了的,就是通用的故障代码是一致的,所有的机型都是一样的,当然特殊的故障代码和特殊的机型不一定都一致了,比如中央空调和家用空调的那就可能不一样,楼上有位说是格力的技术员,我表示严重的怀疑。

根据你的问题,你问的是变频机。
E1表示高压保护了,可是搂主怎么又问起4个故障的解决方法?先仔细的阅读下你的用户手册,再看看到底有哪些故障现象,变频机的维修很需要水平的,特别是直流变频,需要知道详细的故障现象,比如过流是指哪个地方检测的电流过大,是整机还是只是压缩机?

E4表示压缩机排气保护,其他的温度都正常的话,一是可能温度传感器有故障了,二是有可能是系统的冷媒不够了,制冷的时候,冷媒不够的话,室内的出风温度偏高,压缩机不得不一直高频运转以降低室内温度,导致排气过高保护。

以上仅供参考,如要维修变频机,请找专业维修人员。

凡人说的不错,如果是没移过或修过的旧机(正常工作一段时间)。你可以只考虑风扇、氟量、冷凝器是否过脏、进风是否不畅室外排管感温头是否损坏的问题。如果动过。重点考虑系统空气,堵,和佛的问题。全没问题有可能是压缩机的问题。去年就遇见过E4换压缩机好的。

格力空调故障代码E1是系统高压保护。
一般出现这个问题的可能性有:线路问题,主板问题,保护器本身问题。需要做的就是要查看线路,内外机连接线有没有断,以及是否有接地线,还有就是查看是否加过管线,加过铜管,加管的同时也要加线,然后看电源线与信号线是否接好,若是没有问题的话就排出线路问题。 然后是检查是否是主板问题,是否是主机漏电,需要先查线路再查压缩机,如是压缩机只能换一个了。除此之外还有涉及到室外机是否散热,外机散热是否理想,是否是内外机过滤网过脏导致,也就是冷凝器脏了,若是排出了过滤网与冷凝器之外还要看看是否是制冷剂的缘故导致,也就是要检查氟是否过多或者过少,若都不是,那么就是保护器本身的问题了。有可能是电流瞬间过大,导致过护器动作或高压管压力过大,而产生的高压保护。
格力空调故障代码e4指的是:室内机风机或者内外机通讯故障