关于西门子200PLC高速输入信号问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 14:06:43
我现在有一个编码器输出的信号是0-5V 低电平(0-2)高电平(3.5-5)
我的西门子PLC200只能接受0-24V的信号 低电平(0-5) 高电平(15-25)-有什么办法实现5v到24v信号的转换,并且能实现高速。编码器输出的信号的频率是50kHZ。本来换个编码器就好了 但是现在机械接口和电气接口都已定,那位高人能指点一二呀。我现在想用一个运算放大器做,但是不知道我那么高的频率他的开关能力能不能达到。

你可以把编码器接到224Xp的I03 I04 I05点。这两个点是224Xp特殊的输入点
逻辑1信号(最小)4VDC,8MA 5VD,1MA
逻辑0信号(最大)1VDC,1MA

没有象你这样用过.
我们这用的都是300以上的
200的也有.建议你还是用个300 的好点.