请问铜线和铝线的损耗是怎么计算的

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 15:26:56
由于导线的大小,导线电阻等原因。导线在通过电流时会产生损耗。请问这样的损耗是怎么计算的

这个需要重点看电阻的大小,举个例子:
120KW的电机,离变压器20米,用铜线的线损耗和铝线的线损耗各是多少现在用的是120平方的铝
那么计算得:
120的铝线每米电阻为0.314毫欧,20米为0.0062欧,铜线是0.188毫欧0.0037欧,电机因数0.85时电流214A,根据P=I2R,铝线损耗为283W/h 铜线169W/h

线路自身电阻造成的损耗⊿P=I^2*R
R=L*p/S
其中:
L-----线路导体长度,单位米
p-----导体电阻率,铜0.0175+,铝0.028+
S-----导体的截面积,单位平方毫米
R-----线路电阻,单位欧姆
I-----线路中的电流,单位安培
⊿P---线路损耗,单位瓦