关于整流桥

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 05:45:06
前提:将24V控制电源换成变压器整流、滤波、稳压后供给。
500W,220/24V的变压器后接全桥,全桥是30A耐流的,在全桥输出直流24V处并上一个50V,470微法的电容。上电后,全桥给烧了。后面的负载包括一个触摸屏(30W),PLC(45W),以及几个电磁阀,每个电磁阀8W。
请问这是为什么?是不是这个全桥是次品?因为我们第一次用的变压器是300W,全桥是10A的,都没有烧,只是全桥很热,所以才换个大的,结果还给烧了。另外在这个电路中,全桥和电容改如何选型呢?
谢谢大家了!请高手指点一下!
谢谢您的回答。可是我还不知道对全桥和电容该如何选型呢?有没有比较详细的讲解呢?

对全桥方面就是根据你的变压器功率计算出输出电流和电压,,比如500W/24V输出电流大概在20A,加上使用余量你可以选在25~30A,电容确实是小,电容一般是最好在1000UF甚至往上到4700UF但还不能过大,否则一送电给电容充电对二极管冲击过大~另外你在电磁阀的线圈上要接保护二极管,防止电磁阀断电时的自感电动势电流过大冲击触点等~

选30A的整流桥应该没什么问题,估计是桥的质量比较差,还有你的电容容量有点小,这么大电流至少1000Uf比较好

整流管的应用最好不要超过50%的额定电流,最好只用30%
电容的选用一般来说是越大越好,通常还考虑滤波效果和成本来选用