工地用电用箱动力与照明用电不能同一个电箱

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/26 14:13:48
一个漏电断路器不能控制两个闸刀

原理上行,但规定不行的。
  工地分三级电箱管理
  一级箱(总箱)管理整个工地的电源,电箱内装有空气总开关和若分开干关,每个分开干关只控制一个二级箱,并做接地保护一组,作为工地接地线的起点。
  二级箱管理部分区域的电源,电箱内装有空气总开关一个和分空气开关和380v漏电保护器几组,每组只控制一个三级箱,并做接重复接地。
  三级箱是各种固定设备的电源箱和各种220v流动电源箱的接线箱,固定设备电箱内装有380v空气开关和380v漏电保护器一机一箱专用,离设备不得大于3米,各种220v流动电源箱的接线箱内可以设插座,但不可以直接接手持电动工具,内设220v空气开关和220v漏电保护器几组,每组只能控制一个220v流动电源箱。
  动力电的照明电之分。我国的用民低压电为三相制,三条火线分别为三相,每相之间电压相位差为120度,线电压(两条火线间电压)为380V。相电压(其中任一条火线即任一相,与地线(零线)间的电压)为220V。因此,我们可以把它接成三相电路(三条火线,即说的动力电),如接入三相电动机,电压为380V,也可以接成单相电路(一条火线一条零线,即照明电),如接电灯,电压就为220V。所以,没有什么的分别,只有三相和单相的分别。
  并不是220V电压的单相电就不能作动力用电,现在就有很多单相电动机,用的是220V的单相电。
  现在机器上的用电火线是用的动力电,零线用的是照明的,实际上就是用的单相电,所接线的表会走字。如果计费标准上有差别,那它的计费就会按所接的线路的计费标准计算。也就是说接在动力线路的表上,就按动力电计费。

原理上行,规定不行
北京工地分三级电箱管理
一级箱(总箱)管理整个工地的电源,电箱内装有空气总开关和若分开干关,每个分开干关只控制一个二级箱,并做接地保护一组,作为工地接地线的起点
二级箱管理部分区域的电源,电箱内装有空气总开关一个和分空气开关和380v漏电保护器几组,每组只控制一个三级箱,并做接重复接地
三级箱是各种固定设备的电源箱和各种220v流动电源箱的接线箱,固定设备电箱内装有380v空气开关和380v漏电保护器一机一箱专用,离设备不得大于3米,各种220v流动电源箱的接线箱内可以设插座,但不