PLC怎么与电脑连接最稳定

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 23:31:02
我刚开始学习PLC程序.我用电脑和PLC连接是用USB接口可是在文件上传时总是不稳定有没有更好的连接方法呀告诉我下.谢谢!!!

我比你更不

不知道你用的是什么plc,
相对来讲如果plc有以太网模块的话,用以太网传递数据是最稳定、最快速的,
其次个人感觉就是USB适配器了,而且最好是原装的

现在的PLC已经有很多是通过USB接口传输数据了,但大部分还是COM口的,现在的笔记本带COM口的已经很少了。如果要稳定,还是COM的稳定。不过现在有很多是PCMCIA转COM口的,效果和COM的一个样子,如果是USB转COM口的,因为是虚拟出来的COM口,如果线的质量不怎样的话,会出现不稳定的情况。推荐用质量好一点的,是用在专门的工业方面的线就可以。

现在的笔记本电脑,都没有串口了,全都是usb
接口,想稳定还是要用com口,不过比较慢,
最好就是用以太网通讯,速度还快。
你就在plc里把通讯协议改成以太网就行了,
你的硬件还要有以太网模块

你说的不稳定可能是你电脑与PLC的连接接触不好!!你检查一下吧!!!

尊敬的洛洛北海,您好,你必须先把我采纳成答案,因为您一个月必须采纳一次别人的答案,否则将扣除100分。