请问:1、容量20000的变压器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 04:17:41
请问:1、容量20000的变压器。目前运行分接头在三档。对应电流为97.6安培。那他所能带的负荷是多少?请给出计算公式和计算步骤。2、计算线路有功时,功率因数按多少掌握?3、容量是20000变压器,那他对应的额定电流是名牌给出的还是根据运行实际情况所定,谢谢!相关问题希望能扩展给出精确答案。谢谢!

变压器连续运行电流应该是它的额定电流除0.8~0.85。一般取0.8.
97安*0.8=78安,原因是1.功率因素有无功电流。2.设备启动电流有冲击电流。(3)高温季节和用电高峰有低压运行造成电流加大。(4)当变压器发热后变压器电阻率在增大,自身的压降也对应增大。
所以续连运行的变压器只能取0.8.如果不是连续工作可取大一点。