关于声控开关,一直亮怎么处理!?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 14:58:06
公司里楼道口有一声光控开关,最近有了脾气,就是不管天黑天亮她都亮!打开开关用电笔测量竟然两股线都是火线,我不明白这是为什么,但是这样并不影响灯管的工作,一直亮着。。。求高手教教在下,该怎么修理!是不是开关坏了,要换新的是不是也是这样接的(两根都是火线)

声控开关坏了,开关好的时候只有在晚上开关听到声音的时候才会开起来,两根线不都是火线,只有一根是火线,另外一根是灯线,灯线只有在灯亮的时候有电,两根线不能接错,一般开关上有标示,火线进,灯线出。

声控开关内部的可控硅击穿了,两股线都是火线原因可能是电工接错线了,在三相四线制供电电路中因该是相线与地线之间为220V 相线与相线之间为380V只有接错线时会边成两股线为火线,要修理必须修复电源,再换声控开关,否则将再次损坏!

是这样接的,一根进一根出,两根都有火线,说明它正在工作中.说明开的开关坏了,那个三极管可以击穿了所以一直亮着.

换新的,因为你不知如何修.由于是桥式,所以两线都会亮,可以是可控制硅坏了.

零线断了。接通零线就好了