电流互感器绝缘水平是怎么定义的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 18:39:47
有一只电流互感器,铭牌上标着额定绝缘水平:12/42/75kV,请问这三个数值表示什么意识?

根据《电流互感器》GB 1208-1997的规定,对设备最高电压3.5(3.6)≤Um<300KV的绕组,其额定绝缘水平用额定雷电冲击电压和额定短时工频耐受电压表示;

故电流互感器铭牌上标着额定绝缘水平:12/42/75kV的含义是:
设备最高电压12KV(方均根值),
额定工频耐受电压42KV(方均根值),
额定雷电冲击耐受电压75KV(峰值)。