三相四线二点五和四平方电线单相和三相,最大能承受多少电流?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 03:39:27

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
超过此电流会是电线发热严重

根据电力设计手册
型 号 BVV BVVB
额定电压(KV) 0.30/0.50
芯 数 单、 双芯
导体工作温度(°C) 70
环境温度(°C) 30 35 40
导线根数 2~4 5~8 9~12 12以上 2~4 5~8 9~12 12以上 2~4 5~8 9~12 12以上
标称截面(mm2) 穿 管 敷 设
1.5 17 13 11 9 15 11 10 9 14 11 9 8
2.5 23 17 15 13 22 16 14 12 20 15 13 11
4 30 23 19 17 29 22 18 16 26 20 17 15
6 39 29 25 22 37 28 23 21 34 26 22 19
10 54 41 34 31 51 38 32 29 47 35 30 27
16 73 55 46 41 68 51 43 38 63 47 40 36
25 97 73 61 54 90 68 57 51 84 63 47 40
36 115 86 72 65 108 81 67 61 100 75 63

由上表可见2.5mm2铜芯聚氯乙烯电线在30度时可以达到23A,在35度22A,当然都是一根塑料管穿2-4跟电线的情况下。穿的线越多,载流量越小,因为要散热嘛,具体你可以对应上面的那个表。

还要看导线所处的环境,散热条件好的可以按9A考虑.