固态继电器是不是可以代替光电耦合器?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 03:12:49
还有就是关于对固态继电器的理解,是否正确?
1:通断控制的方式:
属于点动型,无论固态继电器是交流的还是直流的,触发信号需一直加在触发端,输出才能保持闭合,如果触发信号去除,则输出端断开。
2:输入与输出完全隔离,单片机的小信号可直接接到固态继电器的触发端,固态继电器的输出可直接接大功率负载,完全代替光电耦合器
3:根据负载是支流或直流来选择交/直流固态继电器
像这种小的固态继电器【http://www.bjgktl.com/uploadfile/200713114593591276.jpg 】,输出端能不能直接接到大功率负载上(如380的电机)?

不可以
固态继电器(Solid State Relay,缩写SSR),是由微电子电路,分立电子器件,电力电子功率器件组成的无触点开关。用隔离器件实现了控制端与负载端的隔离。固态继电器的输入端用微小的控制信号,达到直接驱动大电流负载。
电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等。

光耦只是一个隔离环节,如果电气各个组件的选型够好,是可以不要光耦的.但SSR并不是完全隔离的,所以在漏电流要求严格的场合(比如医疗器械什么的)不应该跳过光耦.(不过你图上的SSR好象带不了380V的负载吧).
不过一般在光偶上都有个LED灯用于指示状态.为了方便设备调试,偶一般还是要用的.这个灯可比PLC上的小小的灯直观多了,而且还可以贴标签什么的很好用.偶选用的某牌子的气动元件,电控阀的线包上是没灯的,要有这个功能需要选用这个牌子的发光垫片,靠,要50大元1片.所以偶就直接放弃这个敲诈勒索的发光垫片,直接在电气里增加一组光耦,呵呵,用了一款质量很好日本的牌子的产品,也才平均8元一个通道,方便又实惠,连调试的师傅都说这个比以前更直观了,呵呵....