abb变频器反应不一样?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 09:42:06
我单位配电室有3台变频器并排安装,都是ABB ACS600的变频器,发生故障的现象是偶尔中间的那台变频跳闸,故障显示为DC UNDERVOLT(电网不平衡),已经排除熔断器的原因,复位后正常开启,经查很有可能是变电所送电瞬间波动,因为当时的灯都黑了一下,又亮了起来。
我想问一下,为什么边上的2台都没有问题,只有中间的变频跳呢,该通过什么方法解决这个问题,请详细说明下,
在这里不胜感激。。。

DC UNDERVOLT(电网不平衡)?应该是直流母线电压低吧,检查一下设置