为什么零线断路后测得L3对零出现380V

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/20 00:12:50
我今天去测一个配电箱,测得L1,L2对零有202V(相变2次侧出线对零正常应该是230V)相间400V(相变2次侧出线相间正常应该是420V)L3对零居然有380V,后来经过检查发现是此配电箱零线未接,可是为什么L1,L2相的负载可以正常工作,L3相却接什么烧什么,并且对零居然有380V的电压,请高手帮忙解答下。

按你所说,正常时负荷均接在相线和零线之间,当零线断开或未接时,本来接在L1和N,L2和N之间的负荷其实是串接后接在相线L1和L2之间,这样380V电压就在串接的两个负荷中根据其电阻大小分配,电阻大的压降分得的大些,电阻的小的电压低些。
根据你的说法,原接在L1和L2相上的负荷大小基本相同,接在L3相上的负荷要大一点,当零线断开时,L3相的负荷上的电压就要高,时间稍长就烧坏了。而L1和L2上的负荷由于三相不平衡,电压略低,当其负荷串接在线间电压上后分得的电压也略低。但L3负荷烧坏后,其电压也应升高的。