三相10HP电动机在220V及380V功率因数0.9时运转电流量?空气开关、接触器、热继电器如何选用。
分别接220V和380V两种情况

3相电动机?接在220V上?根本运转不起来/.除非是3相电220V的

10HP就等于7.5KW
接380V时 7500W/380V=19.7A
20*0.9=17A
空气开关用20A的 接触器是20A 热过载继电器用17A的
接220V的时候
7500W/220V=34A 34*0.9=30A
空气开关用40A的 接触器也40的 热继电器用30A的

1、10HP是7.5KW,楼上的已经说过了;
2、三相异步电动机的电流公式:
I=P/(3开方×U×cosφ×ŋ)
其中:P是电动机的输出功率,就是上面算出来的7.5KW;U是电动机的电压单位,cosφ是功率因数既0.9,ŋ是电动机的效率(一般在0.75到0.95左右,看电动机的质量等).用公式套用即可算出电机的电流.
3、但是上面公式的功率因数cosφ,和效率ŋ,都是随电机的电压及负载在改变的.在电机额定电压和满负荷情况下是最高的,其他情况下效率和功率因数都会低.从而电机电流也回改变.所以你所要求的在两中电压情况下的电流完全套用上面的公式会跟实际情况有所偏差.
4、空气开关、接触器、热继电器的选择我就不多说了,计算出电动机的额定电流后再乘以安全系数,寻找实际型号接近的元气件即可,但要上取整选择.

根据经验公式220V时额定电流是功率的8倍 也就是7.5*8=60A 接触器选 80的 120的都可以 比60大就行 但也不要太大 那样太浪费钱 开关 选80的就行 一般那种小的空气开关就可以 但是要买D开头的 不要C的 D是动力电开关 C是照明的 热元件 整定到 65左右就可以
380V 根据经验公式 额定电流是功率的 2倍 也就是15A 选个20或者是30A的接触器 20A的开关就OK了 热元件整定到而额定电流就可以