关于档案库房改造的地面承重问题(急!)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/13 01:46:39
单位要将新建的办公大楼2楼会议室(140㎡)改造为档案库房。我查了该大楼2楼的承重为200KG/㎡,但档案库房的地面承重要求为5KN/㎡,装密集架时不小于12KN/㎡。
请问该楼承重是否达到要求?是否能改造为库房?如果达不到要求是否可以做地面承重的改造?要怎样做?谢谢!!
办公楼是框架结构,另外还有1间面积为45㎡的房间也需改建,是否符合要求?

不能达到要求,因为设计时,楼面活荷载取值为2kN/㎡,但使用活荷载为5kN/㎡或者12kN/㎡,如果不对结构做任何处理的话,不能直接将会议室改造为库房。如果非要改造,可以采用结构加固的方法,具体可以将承受此书库荷载的楼面板及相应框架梁甚至相关的框架柱加固,加固的方法比较多,可以采用碳纤维加固,贴钢板加固,加型钢加固等方法,具体采用什么方法,只有这点条件是没办法确定的,你们应该找个正规的加固公司,给你们提供一个加固方案,按照他们提供的加固方案加固后,就可以将会议室改造为档案库房了。