断路器和继电器的区别

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 14:31:56
继电器是当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。
断路器比如是家里的电灯开关总闸,也是电流达到一定值会自动断开跳闸啊...怎么很多人觉得他们没有可比性列
他们的本质区别到底在哪里???
通俗点问就是为什么我家的灯为什么不能用继电器控制要用断路器控制列
有分了 说吧

继电器有很多种,在电路中要与执行器件共同组合才行,比如电流继电器,当它检测到的电流超过整定值时,将发出一个开关信号,而它本身是不能断开主回路的,因为它的控制能力较差,触头的额定电流一般只有5A左右,那么就必须将这个信号送给执行器件,比如交流接触器,由六流接触器来控制主回路的通与断.

断路器的额定电流都很大,能直接控制主回路的通断,而检测电路就在断路器的内部,当某个参数超过整定值时,它自己就把电路给切断了.

多给点分吧,打这么多字手都累了!

  接触器:是用在主电路系统上,控制单一设备,如某台电机,也是一种开关,但它能被控制,如用继电器控制,适合作频繁动作,但一般容量比较小,没有保护功能,事故时不能自己跳闸;

  断路器:也是用在主电路系统上,即可控制单一设备,又可控制多个设备,但不适合频繁动作,容量可作的很大,有保护功能,事故时能自己跳闸;

  继电器:是辅助电路上的,不能通过大电流,是典型的“小”东西控制“大”东西。

  举一个例子,某一条线路带一个小型电机,电机开5分钟停5分钟;这要在线路的出口安装断路器,当电机出现问题时及时跳闸,在电机的电源入口处串入接接触器,用它实际控制电机的开、停,用继电器组成5分钟延时电路,来控制接触器。

继电器 是要有控制线路才能起通断作用的,如果直接把它接入电路它永远都导通。
断路器 是可以直接接入电路起开关作用的。

兄弟你真抠啊.没分不告你!

呵呵.遇到你了.服了