装修结束后还可以进行水压测试么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 22:03:10
装修结束后(马桶,橱柜,热水器,花洒都安装好了)还可以进行水压测试么(会不会损坏什么)?如果可以,怎么做呢?需要什么仪器?

水压试验是在给水工程完工前必不可少的一道程序,它是指给管道中用加压泵施加以设计压力的水压,再检查有无泄漏等,以确保施工质量。按规范规定水压测试应在管道系统安装完成,交付使用之前。

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范中第4.2.1条中规定:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
采用的检验方法为:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
现在楼房给水系统都为暗装,隐蔽在砌体及地面内,装修结束代表给水管道已隐蔽,现在进行水压测试,若达不到设计要求,则会造成返工。此做法已明显违反了施工质量验收规范的要求。

可以进行。使用测压泵。
将所有上水系统的出水端口阀门关死,尤其是水表后面的阀门。
拆下一个龙头,接上测压泵,按管道工作压力的1.5倍施压,按管道性质稳压观察相应时间,在回压幅度内合格。
问题是如果不合格,你将没法检查问题在哪儿。

可以、且不需打压测试地暖管道、供水管道。
因为在施工过程中有可能损坏这些管道。在施工前后都应该进行测试,以便明确责任、利于追究。

如果损坏了说明承压能力不够,但是即使漏水也没法修,应该提前测试

当然可以。但必须关掉所有三角阀、电源。压力表

可以,只要做好监控就行,关闭好各处的节门,放水试压即可。

不回答你可不可以,关键是有那个必要吗?
哪个弯头漏水了都不知道,做了有什么用