我是刚刚接触西门子plc,很多都不懂!

想问我想把设备上的plc程序导出来,现在我电脑上有step7 v5.3的,能否用1根普通232接口的线连接?如果不能,要用什么线连接呢?

还有,目前我的plc设备上mpi口已经被占用了,dp口上有1个com口,我能否用那个口来连接呢??

电脑和S7-300/400的通讯线,USB的有USB--MPI,串口的叫PC--MPI。原装的价格很贵。

还可以通过电脑的网络接口连接,普通的网线。需要设置网络地址和PLC的以太网模块地址一致。网关相同,IP地址在一个网段。

不论是通过PLC的9针口连接,还是通过网络模块连接,都需要在编程软件的PC/PG里面设置通讯的。

USB的编程通讯适配器和串口的。

不能用1根普通232接口的线连接。西门子PLC--MPI接口是RS485规范的,用RS232的是连不上的。
购买一根国产的USB/MPI电缆即可。
想用DP通讯读程序前提是:硬件配置的时候,将该端口的速率更改合适后,才可以上传程序。

【满意请及时加分,谢谢】

不行要专门的线,原装要1000多元,组装的几十元