正负线 接地线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 22:04:59
请问 从现场来两根信号线(开关量信号,埋地电缆),一根接在PLC的+24V上,另个根接进入PLC模块中,请问1:24V的负极和PLC模块出来的负极要接在一起的,这样才能构成一个回路,那么接在一起和接地是否一样?也就是负极接在一起应该不是和接地一样的吧?2:从现场来的两根信号线中那个进入PLC的那根线 在埋地里的那段断开了,就是接地了,请问为什么电流会比没断开(没接地)前大很多呢?保险(保险是接在24V电后面的)都烧断了,。。
埋地电缆点开接地了应该是开路才对的呀,为什么电流大了,电流大了明显是短路了呢?
答案不准确, 埋地电缆断开接地了为什么能看出来是短路呢?

如果你知道开关量由谁怎么产生的,可能就容易解释了。
你看有没有这种可能:+24通过未断的线到达产生开关量的器件,比如是个行程开关之类的东西,再通过断线接地。

负极有些是可以接地的,有些绝不能接地,断点处有可能是放电了,确定是开关量信号 还是负载?有短路的可能。